모두CBT

단권변압기 급전방식에서 급전선 인류장치의 설치 개소로 볼 수 없는 것은? | [전기철도기사 필기] 03년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 03년 2회차
단권변압기 급전방식에서 급전선 인류장치의 설치 개소로 볼 수 없는 것은?
1
역 구내의 전후
2
연속하는 구배의 정점 부근
3
지상구간에서 지하구간으로 급전선을 가선하는 경우
4
차량기지 검수고
해설

단권변압기(AT) 급전방식에서 급전선 인류장치는 급전선의 장력·조건이 바뀌는 구간, 즉 역 구내 전후, 연속 구배의 정점 부근, 지상↔지하 전환구간처럼 가선 조건이 달라지는 지점에 설치한다.

차량기지 검수고는 급전선이 아닌 옥내 정비시설로, 가선의 장력 변화나 구간 경계가 발생하는 위치가 아니므로 인류장치 설치개소에 해당하지 않는다.