3상 변압기의 병렬운전 조건에 해당되지 않는 것은? | [전기철도기사 필기] 03년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 03년 3회차
3상 변압기의 병렬운전 조건에 해당되지 않는 것은?
1
각 상별 부하분담이 일정할 것
2
각 군의 임피던스가 그 용량에 반비례할 것
3
상회전 방향과 각변위가 같을 것
4
극성 및 1차, 2차의 정격전압이 같을 것
해설
각 상별 부하분담이 일정할 것은 3상 변압기의 병렬운전 조건이 아니다.
부하분담은 병렬운전 조건이 충족된 결과로 나타나는 현상이지, 운전 전에 맞춰야 할 전제조건은 아니다.
- 각 군의 임피던스가 용량에 반비례해야(즉 %임피던스가 서로 같아야) 부하가 각 변압기 용량에 비례해 고르게 분담된다.
- 상회전 방향과 각변위가 같아야 병렬투입 시 순환전류나 사고가 발생하지 않는다.
- 극성과 1차·2차 정격전압이 같아야 순환전류 없이 병렬운전이 가능하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요