피뢰기의 제한전압이 728kV이고 변압기의 기준충격절연 강도가 1040… | [전기철도기사 필기] 04년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 04년 1회차
피뢰기의 제한전압이 728kV이고 변압기의 기준충격절연 강도가 1040kV 라고 하면 보호 여유도는 약 몇 % 정도 되는가?
1
31
2
38
3
43
4
47
해설
보호여유도는 (충격절연강도 − 제한전압) ÷ 제한전압 × 100 [%]로 구한다.
이므로 약 43%가 된다.