모두CBT

3300V, △결선 비접지 배전선로에서 1선이 지락하면 전선로의 대지전… | [전기철도기사 필기] 04년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 04년 3회차
3300V, △결선 비접지 배전선로에서 1선이 지락하면 전선로의 대지전압은 몇 V 까지 상승하는가?
1
4125
2
4950
3
5715
4
6600
해설

비접지 배전선로에서는 1선 지락이 발생하면 건전상의 대지전압이 크게 상승한다.

이때 상승 후의 대지전압은 선간전압의 3\sqrt{3}배로 보므로, 3300×3≈5715 V3300 \times \sqrt{3} \approx 5715\,\mathrm{V}까지 상승하는 것으로 계산한다.

비접지 방식은 지락전류가 작아 사고 시에도 송전을 계속할 수 있는 반면, 이처럼 대지전압 상승 폭이 커서 기기의 절연 수준을 높게 잡아야 하는 점이 단점이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기철도기사 필기] 04년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기철도기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기