최근에 초고압 송전계통에서 단권변압기가 사용되고 있는 데 그 이유로 볼… | [전기철도기사 필기] 05년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 05년 1회차
최근에 초고압 송전계통에서 단권변압기가 사용되고 있는 데 그 이유로 볼 수 없는 것은?
1
중량이 가볍다.
2
전압변동률이 적다.
3
효율이 높다.
4
단락전류가 적다.
해설
단권변압기는 %임피던스가 작아 오히려 단락전류가 커지는 특성이 있으므로, 단락전류가 적다는 설명은 초고압 송전계통에 단권변압기를 채택하는 이유가 될 수 없다.
- 권선의 일부를 공용하므로 중량이 가볍다는 것은 채택 이유가 맞다.
- 누설임피던스가 작아 전압변동률이 적다는 것도 채택 이유가 맞다.
- 동손이 줄어 효율이 높다는 것도 채택 이유가 맞다.
다만 임피던스가 작은 만큼 사고 시 단락전류는 오히려 커지는 단점이 있다.