다중접지 계통에 사용되는 재폐로 기능을 갖는 일종의 차단기로서 과부할 … | [전기철도기사 필기] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 11년 1회차
다중접지 계통에 사용되는 재폐로 기능을 갖는 일종의 차단기로서 과부할 또는 고장잔류가 흐르면 순시동작하고, 일정시간 후에는 자동적으로 재폐로 하는 보호기기는?
1
리클로저
2
라인 퓨즈
3
섹셔널라이저
4
고장구간 자동개폐기
해설
다중접지 계통에서 과부하·고장전류 발생 시 순시 동작 후 일정 시간이 지나면 자동으로 재투입되는 보호기기는 리클로저이다.
리클로저는 재폐로 기능을 내장한 차단기로, 순간적인 고장에서는 자동 재폐로로 정전 시간을 최소화하고 영구 고장에서는 정해진 횟수만큼 재시도 후 최종 차단(로크아웃)한다.
- 라인 퓨즈는 재폐로 기능이 없는 단순 보호기기이다.
- 섹셔널라이저와 고장구간 자동개폐기는 자체 차단 능력 없이 리클로저 등과 조합해 무전압 구간에서 고장구간을 분리하는 장치이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요