전자계산기에 의한 전력조류 계산에서 슬랙(slack) 모선의 지정값은? (단, 슬랙모선을 기준모선으로 한다.)
1
유효전력과 무효전력
2
모선 전압의 크기와 유효전력
3
모선 전압의 크기와 무효전력
4
모선 전압의 크기와 모선 전압의 위상각
해설
전력조류 계산에서 슬랙(기준)모선에 지정하는 값은 모선 전압의 크기와 위상각이다.
슬랙모선은 계통 전체의 유효전력·무효전력 불평형분을 보충하는 기준 모선이므로 유효·무효전력은 계산으로 구해야 할 미지수이며, 대신 전압의 크기와 위상각(보통 0°)을 고정값으로 지정한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요