Recloser(R), Sectionalizer(S), Fuse(F)의… | [전기철도기사 필기] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 12년 1회차
Recloser(R), Sectionalizer(S), Fuse(F)의 보호협조에서 보호협조가 불가능한 배열은? (단, 왼쪽은 후비보호, 오른쪽은 전위보호 역할임.)
1
R-R-F
2
R-S
3
R-F
4
S-F-R
해설
보호협조가 불가능한 배열은 Sectionalizer가 가장 후비보호 쪽에 놓인 배열이다.
Sectionalizer는 자체적으로 고장전류를 차단할 능력이 없는 기기로, 반드시 상위(후비보호)에 차단 능력을 가진 Recloser가 있어야 그 동작 횟수를 세어 무전류 구간에서 개방될 수 있다.
따라서 Sectionalizer가 Recloser보다 후비보호 쪽에 위치하는 배열은 고장전류를 차단할 수 없어 보호협조가 성립하지 않는다. 반대로 후비보호 쪽에 Recloser가 놓인 배열(Recloser-Sectionalizer, Recloser-Fuse, Recloser-Recloser-Fuse)은 모두 협조가 가능하다.