모두CBT

공통 중성선 다중 접지방식의 배전선로에서 Recloser(R), Sec… | [전기철도기사 필기] 13년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 13년 3회차
공통 중성선 다중 접지방식의 배전선로에서 Recloser(R), Sectionalizer(S), Line fuse(F)의 보호 협조가 가장 적합한 배열은? (단, 왼쪽은 후비보호 역할이다.)
1
S-F-R
2
S-R-F
3
F-S-R
4
R-S-F
해설

공통 중성선 다중접지 배전선로의 보호협조는 변전소에 가까운 상류측일수록 후비보호 역할을 하도록 배열한다.

따라서 상류에서 하류로 리클로저(R) → 섹셔널라이저(S) → 라인퓨즈(F) 순으로 배치해 고장 구간을 최소화하며 순차적으로 차단·분리한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기철도기사 필기] 13년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기철도기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기