송전계통의 안정도 증진방법으로 틀린 것은? | [전기철도기사 필기] 14년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 14년 3회차
송전계통의 안정도 증진방법으로 틀린 것은?
1
직렬리액턴스를 작게 한다.
2
중간 조상방식을 채용한다.
3
계통을 연계한다.
4
원동기의 조속기 작동을 느리게 한다.
해설
안정도를 높이려면 원동기 조속기 동작을 빠르게 해 부하급변 시 발전기 회전속도를 신속히 조정해야 하므로, 조속기 작동을 느리게 한다는 서술은 안정도 증진 방법이 아니다.
- 직렬리액턴스를 작게 하는 것은 동기화력을 키워 안정도를 높이는 실제 방법이다.
- 중간조상방식 채용은 전압을 지지해 안정도를 향상시킨다.
- 계통 연계는 계통 전체의 용량을 키우고 등가 리액턴스를 낮춰 안정도를 높이는 효과가 있다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요