모두CBT

역률 개선용 콘덴서를 부하와 병렬로 연결하고자 한다. △결선방식과 Y결… | [전기철도기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 15년 1회차
역률 개선용 콘덴서를 부하와 병렬로 연결하고자 한다. △결선방식과 Y결선방식을 비교하면 콘덴서의 정전용량(μF)의 크기는 어떠한가?
1
△결선방식과 Y결선방식은 동일하다.
2
Y결선방식이 △결선방식의 1/2이다.
3
△결선방식이 Y결선방식의 1/3이다.
4
Y결선방식이 △결선방식의 1/√3이다.
해설

같은 진상 무효전력을 얻는 데 필요한 정전용량은 △결선방식이 Y결선방식의 1/3이 된다.

△결선은 콘덴서에 선간전압 VV가 그대로 걸려 Q△=3ωCV2Q_\triangle=3\omega CV^2이지만, Y결선은 상전압 V/3V/\sqrt3만 걸려 QY=ωCV2Q_Y=\omega CV^2이다.

따라서 같은 무효전력을 내려면 Y결선 콘덴서의 정전용량이 △결선의 3배여야 하고, 뒤집어 보면 △결선 쪽 정전용량이 Y결선의 1/3이면 충분하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기철도기사 필기] 15년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기철도기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기