66kV 송전선로에서 3상 단락고장이 발생하였을 경우 고장점에서 본 등가 정상임피던스가 자기용량(40MVA)기준으로 20%일 경우 고장전류는 정격전류의 몇 배가 되는가?
1
2
2
4
3
5
4
8
해설
단락고장 시 고장전류는 정격전류의 배가 되므로,
따라서 고장전류는 정격전류의 5배이다.
%임피던스는 정격전류가 흐를 때의 임피던스 전압강하를 정격전압에 대한 비로 나타낸 값이므로, 고장전류는 %임피던스에 반비례한다. 자기용량 기준으로 임피던스를 이미 %값으로 환산해 두었기 때문에 66kV, 40MVA라는 전압·용량 수치는 배수를 구하는 데 따로 쓰이지 않는다.