송전선로의 코로나 방지에 가장 효과적인 방법은?
1
전선의 높이를 가급적 낮게 한다.
2
코로나 임계전압을 낮게 한다.
3
선로의 절연을 강화한다.
4
복도체를 사용한다.
해설

송전선로 코로나 방지에 가장 효과적인 방법은 복도체를 사용하는 것이다.

복도체는 여러 가닥의 소도체를 사용해 등가 반지름을 크게 만들어 도체 표면의 전위경도를 낮추므로, 코로나 임계전압을 높여 코로나 발생을 억제한다.

코로나는 임계전압이 높을수록 잘 생기지 않으므로 임계전압을 낮추는 것은 오히려 역효과이며, 전선 높이를 낮추거나 선로 절연을 강화하는 것도 도체 표면의 전위경도를 낮추는 것과는 관계가 없다.