송전선로에서 변압기의 유기 기전력에 의해 발생하는 고조파중 제 3고조파… | [전기철도기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 15년 2회차
송전선로에서 변압기의 유기 기전력에 의해 발생하는 고조파중 제 3고조파를 제거하기 위한 방법으로 가장 적당한 것은?
1
변압기를 Δ결선한다.
2
동기조상기를 설치한다.
3
직렬 리액터를 설치한다.
4
전력용 콘덴서를 설치한다.
해설
변압기에서 발생하는 제3고조파를 제거하는 가장 적당한 방법은 변압기를 Δ결선하는 것이다.
제3고조파 성분은 3상이 서로 동상이어서 Δ결선 내부에서 순환전류로 흘러 폐회로 안에 갇히므로 외부 계통으로 나가지 않게 된다.
직렬 리액터는 제5고조파 억제용이고, 전력용 콘덴서와 동기조상기는 무효전력을 조정하는 조상설비여서 제3고조파 제거와는 직접 관계가 없다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요