중성점 직접 접지방식에 대한 설명으로 틀린 것은? | [전기철도기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 16년 2회차
중성점 직접 접지방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
계통의 과도 안정도가 나쁘다.
2
변압기의 단절연(段絶緣)이 가능하다.
3
1선 지락 시 건전상의 전압은 거의 상승하지 않는다.
4
1선 지락전류가 적어 차단기의 차단능력이 감소된다.
해설
중성점 직접접지방식은 1선 지락 시 지락전류가 매우 크게 흐르는 방식이므로, 이를 안전하게 차단하려면 오히려 차단용량이 커야 한다.
따라서 “1선 지락전류가 적어 차단능력이 감소된다”는 설명은 크기 관계가 반대로 서술된 틀린 내용이다.
- 큰 지락전류가 계통에 충격을 주므로 과도 안정도가 나빠지는 것은 맞는 설명이다.
- 건전상의 전위 상승이 거의 없어 변압기 절연을 단계적으로 낮추는 단절연이 가능한 것도 맞는 설명이다.
- 지락전류가 크게 흘러도 건전상 전압은 거의 상승하지 않는다는 것 역시 직접접지방식의 특징이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요