3상 3선식의 전선 소요량에 대한 3상 4선식의 전선 소요량의 비는 얼… | [전기철도기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 16년 2회차
3상 3선식의 전선 소요량에 대한 3상 4선식의 전선 소요량의 비는 얼마인가? (단, 배전거리, 배전전력 및 전력 손실은 같고, 4선식의 중성선의 굵기는 외선의 굵기와 같으며, 외선과 중성선간의 전압은 3선식의 선간전압과 같다.)
1
4/9
2
2/3
3
3/4
4
1/3
해설
같은 조건에서 3상3선식 대비 3상4선식의 전선 소요량 비는 4/9이다.
단상2선식의 소요 전선량을 100%로 두고 비교하면 3상3선식은 (75%), 3상4선식은 (약 33.3%)이다.
따라서 두 방식의 비는 가 된다.
외선과 중성선 사이 전압이 3선식의 선간전압과 같다는 조건이면 4선식의 선간전압이 배 높아져 같은 전력을 더 작은 전류로 보낼 수 있고, 손실 조건이 같으면 필요한 전선 단면적이 줄어 도체가 한 가닥 늘어도 전체 소요량은 오히려 작아진다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요