소방용 가압송수장치 전동기가 3상3선식 380V로 작동하고 있다. 전동기의 용량이 85kW, 역률 90%, 전기공급설비로부터 100m 떨어져 있으며 전선에서의 전압강하를 10V까지 허용할 경우 전선의 최소 굵기(㎟)는 약 얼마인가?
①41.1
②42.1
③43.2
④44.2
해설
④
1. 부하전류(I) 계산: I = P / (sqrt(3) * V * cosθ) = 85,000W / (1.732 * 380V * 0.9) ≈ 143.6 A.
2. 전선 단면적(A) 계산 공식: A = (17.8 * L * I) / (1000 * e). (3상4선식의 경우). 3상3선식의 경우 A = (30.8 * L * I) / (1000 * e) = (30.8 * 100m * 143.6A) / (1000 * 10V) ≈ 44.23 ㎟.