교류급전방식에서 단권변압기의 설치방법으로 옳은 것은? | [전기철도기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 18년 1회차
교류급전방식에서 단권변압기의 설치방법으로 옳은 것은?
1
급전선과 전차선 사이에 직렬로 설치
2
급전선과 전차선 사이에 병렬로 설치
3
급전선과 보호선 사이에 직렬로 설치
4
급전선과 보호선 사이에 병렬로 설치
해설
단권변압기(AT)는 급전선과 전차선 사이에 병렬(분로)로 접속하고, 그 중성점을 레일에 접속하는 구조이다.
이렇게 접속해야 급전선측과 전차선측 권선에 서로 반대 방향의 전류가 흘러 통신선 유도장해를 줄이고, 중성점을 통해 레일의 귀선전류를 흡상할 수 있다. 직렬로 넣으면 이러한 AT급전방식의 동작 자체가 성립하지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요