AT 급전방식에서 전차선과 급전선간의 표준전압(kV)은? | [전기철도기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 18년 1회차
AT 급전방식에서 전차선과 급전선간의 표준전압(kV)은?
1
25
2
50
3
60
4
75
해설
AT(단권변압기) 급전방식에서는 전차선-레일 간, 급전선-레일 간이 각각 25kV씩 서로 역위상이 되도록 급전하며, 이에 따라 전차선과 급전선 사이의 표준전압은 50kV가 된다.
단권변압기의 권선 양단을 전차선과 급전선에 접속하고 중성점을 레일에 연결하여 25kV씩 역위상으로 유지시키며, 부하전류를 급전선으로 흡상시켜 통신유도장해를 줄이는 것이 AT 급전방식의 특징이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요