역률 80%, 500kVA의 부하설비에 100kVA의 진상용 콘덴서를 설치하여 역률을 개선하면 수전점에서의 부하는 약 몇 kVA가 되는가?
1
400
2
425
3
450
4
475
해설

역률 80%, 500kVA 부하의 유효전력과 무효전력을 구한 뒤, 콘덴서로 줄어든 무효전력을 이용해 개선 후의 피상전력을 계산한다.

P=500×0.8=400 kWP=500\times0.8=400\,\mathrm{kW}, Q=500×0.6=300 kVarQ=500\times0.6=300\,\mathrm{kVar}

진상콘덴서 100kVA를 설치하면 Q′=300−100=200 kVarQ'=300-100=200\,\mathrm{kVar}가 되고, 4002+2002≈447 kVA\sqrt{400^2+200^2}\approx447\,\mathrm{kVA}이므로 약 450kVA가 된다.