주변압기 등에서 발생하는 제5고조파를 줄이는 방법으로 옳은 것은? | [전기철도기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 20년 1회차
주변압기 등에서 발생하는 제5고조파를 줄이는 방법으로 옳은 것은?
1
전력용 콘덴서에 직렬리액터를 연결한다.
2
변압기 2차측에 분로리액터를 연결한다.
3
모선에 방전코일을 연결한다.
4
모선에 공심 리액터를 연결한다.
해설
전력용 콘덴서에 직렬리액터를 연결하면 콘덴서 회로의 공진 주파수를 제5고조파보다 낮은 쪽으로 이동시켜 제5고조파 전류의 유입을 억제할 수 있다.
분로리액터는 진상 무효전력(충전전류) 보상용이고, 방전코일은 콘덴서 개방 후 잔류전하 방전용이며, 공심 리액터를 모선에 연결하는 것은 고조파 저감 대책으로 쓰이지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요