교류전차선로의 지락고장 발생 시 고장 검출을 하기 위한 계통의 보호방식… | [전기철도기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 20년 1회차
교류전차선로의 지락고장 발생 시 고장 검출을 하기 위한 계통의 보호방식이 아닌 것은?
1
보호선
2
가공지선
3
매설지선
4
피뢰선
해설
교류전차선로에서 지락고장을 검출하기 위한 계통보호방식에는 보호선·가공지선·매설지선에 의한 방식이 있으며, 이들은 지락전류의 귀로를 형성해 보호계전기가 고장을 확실히 검출하도록 돕는다.
반면 피뢰선은 낙뢰나 이상전압을 대지로 방전시키기 위한 설비로, 지락고장 검출을 위한 계통보호방식으로 분류되지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요