임피던스 전압을 걸 때의 입력은? | [철도신호기사 필기] 06년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[철도신호기사 필기] 06년 2회차
임피던스 전압을 걸 때의 입력은?
1
전부하시의 전손실
2
철손
3
임피던스 와트
4
정격용량
해설
임피던스 전압은 변압기 2차측을 단락한 상태에서 1차에 정격전류가 흐르도록 인가하는 전압이다.
이때의 입력을 임피던스 와트라 하며, 이는 전부하 상태의 동손(권선 저항손)과 같은 값을 나타낸다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요