전부하에 있어 철손과 동손의 비율이 1:4 인 변압기의 효율이 최대인 부하는 전부하의 대략 몇 [%]인가?
1
50
2
60
3
70
4
80
해설

철손과 동손의 비가 전부하에서 1:4이므로, 최대효율이 되는 부하율은 50%이다.

변압기는 철손(고정손)과 부하율의 제곱에 비례하는 동손이 같아질 때 효율이 최대가 되며, 이때의 부하율 xx는 x2=철손전부하 동손=14x^2 = \dfrac{\text{철손}}{\text{전부하 동손}} = \dfrac{1}{4}을 만족한다.

따라서 x=12=50%x = \dfrac{1}{2} = 50\%이다.