60Hz, 120V 정격인 단상 유도전동기의 출력은 3HP이고 효율은 … | [철도신호기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[철도신호기사 필기] 18년 1회차
60Hz, 120V 정격인 단상 유도전동기의 출력은 3HP이고 효율은 90%이며 역률은 80%이다. 역률을 100%로 개선하기 위한 병렬 콘덴서가 흡수하는 복소전력은 몇 VA 인가?(단, 1 HP = 746W 이다.)
1
-j1865
2
-j2252
3
-j2667
4
-j3156
해설
부하 3HP, 효율 90%, 역률 80%인 단상유도전동기의 입력전력과 무효전력을 구한 뒤, 역률 100%로 개선하기 위해 콘덴서가 부담해야 할 무효전력을 구하면 -j1865VA가 된다.
입력전력
역률 0.8일 때 이므로 유도성 무효전력은
역률을 100%로 개선하려면 콘덴서가 이만큼의 무효전력을 용량성으로 흡수해야 하므로, 콘덴서가 흡수하는 복소전력은 이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요