연동 도표 기재사항으로 거리가 먼 것은? | [철도신호기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[철도신호기사 필기] 19년 1회차
연동 도표 기재사항으로 거리가 먼 것은?
1
출발점 및 도착점의 취급버튼
2
접근 또는 보류쇄정
3
신호기 명칭
4
전원공급장치의 종류
해설
연동도표는 신호기와 선로전환기 상호간의 쇄정·진로 관계를 표시하는 도표로, 전원공급설비의 종류는 기재 대상이 아니다.
연동도표에는 각 진로별로 출발 및 도착점의 취급버튼, 관계되는 신호기 명칭, 그 진로에 딸린 접근쇄정·보류쇄정 조건 등이 표시되어 상호 연동 관계를 확인할 수 있게 한다.
전원공급장치의 종류나 용량은 신호설비의 전력계통도·시방서에 기재되는 사항으로, 신호·선로전환기 상호쇄정을 다루는 연동도표의 기재 범위와는 무관하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요