모두CBT

1시간 당 급탕 동시 사용량이 3000ℓ 인 급탕 주관의 관경으로 가장… | [배관기능장 필기] 02년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[배관기능장 필기] 02년 1회차
1시간 당 급탕 동시 사용량이 3000ℓ 인 급탕 주관의 관경으로 가장 적합한 것은? (단, 유속은 1m/sec 이고, 순환 탕량은 동시 사용량의 약 2.5 배 정도로 한다.)
1
25A
2
42A
3
50A
4
80A
해설

순환 탕량은 동시 사용량의 2.5배이므로 3000×2.5=7500 L/h=0.002083 m3/s3000 \times 2.5=7500\ \mathrm{L/h}=0.002083\ \mathrm{m^3/s}이다. 관경은 유량 공식 Q=Av=πd24vQ=Av=\frac{\pi d^2}{4}v에서 d=4Qπv=4×0.002083π×1≈0.0515 md=\sqrt{\frac{4Q}{\pi v}}=\sqrt{\frac{4\times0.002083}{\pi\times1}}\approx0.0515\ \mathrm{m}로 계산되어 약 51.5 mm이다. 따라서 계산값에 가장 가까운 표준 관경은 50A이다.