모두CBT

옥상탱크식 급수설비로 3층에 급수하는 경우 수도본관에 서 3층 수전의 … | [배관기능장 필기] 04년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[배관기능장 필기] 04년 2회차
옥상탱크식 급수설비로 3층에 급수하는 경우 수도본관에 서 3층 수전의 수전까지 높이가 10m라면 수도본관에서 옥상 탱크까지의 최소 높이는 얼마가 되어야 하는가? (단, 수전의 최소압력이 0.3kg/cm2, 옥상탱크까지 배관의 마찰손실수두가 0.2kg/cm2으로 가정한다.)
1
11 m
2
15 m
3
20 m
4
26 m
해설

옥상탱크의 수면은 수전에서 필요한 압력과 탱크까지의 배관 마찰손실을 확보해야 하므로, 필요한 수두는 10 m + (0.3 + 0.2) kg/cm2 × 10 m/(kg/cm2)이다. 따라서 H=10+(0.5×10)=15 mH=10+(0.5\times10)=15\ \mathrm{m}이며, 수도본관에서 옥상탱크까지의 최소 높이는 15 m이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.