모두CBT

25A용 2개, 20A용 3개, 15A용 2개의 급수전을 사용할 때 급… | [배관기능장 필기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[배관기능장 필기] 08년 1회차
25A용 2개, 20A용 3개, 15A용 2개의 급수전을 사용할 때 급수 주관의 호칭규격을 급수관의 균등표를 이용하여 계산하시오. (단, 동시 사용률은 무시한다.)
문제 이미지
1
32A
2
40A
3
50A
4
65A
해설

급수 주관의 호칭규격은 50A이다.

균등표의 15A 열에서 각 관이 15A 몇 개에 해당하는지 읽는다: 25A = 3.7, 20A = 2, 15A = 1.
N=2×3.7+3×2+2×1=15.4N=2\times 3.7+3\times 2+2\times 1=15.4

같은 15A 열에서 40A는 11, 50A는 20이므로 15.4 이상을 감당하는 가장 작은 관은 50A이다.

  • 32A: 15A 7.2개분이라 15.4에 모자란다.
  • 40A: 15A 11개분이라 15.4에 모자란다.
  • 65A: 15A 31개분으로 감당은 되지만 50A로 충분하므로 과대 선정이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.