어느 방의 전난방부하가 1.16kW일 때 복사 난방을 하려면 DN15인 코일을 약 몇 m나 시설해야 하는가? (단, DN15인 코일의 m당 표면적은 0.047m2이고, 관 1m2당 방열량은 0.26kW/m2이라고 한다.)
1
85
2
95
3
100
4
110
해설

필요한 코일 길이는 약 95m입니다.

전난방부하를 단위 면적당 방열량으로 나누어 필요 표면적을 구하고, 이를 1m당 표면적으로 나눕니다.

A=1.160.26≈4.46 m2A=\dfrac{1.16}{0.26}\approx4.46\ \mathrm{m^2}
L=4.460.047≈95 mL=\dfrac{4.46}{0.047}\approx95\ \mathrm{m}