옥내 소화전에 대한 내용으로 잘못된 것은? | [배관기능장 필기] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[배관기능장 필기] 10년 1회차
옥내 소화전에 대한 내용으로 잘못된 것은?
1
방수압력은 노즐의 끝을 기준으로 1.7kg/cm2 이상 3kg/cm2 이하로 한다.
2
입상관의 내경은 50mm이상으로 한다.
3
소화전은 바닥면을 기준으로 1.5m 이내의 높이에 설치한다.
4
소화펌프 가까이에 게이트밸브와 체크밸브를 설치한다.
해설
옥내소화전에 대한 서술 중 잘못된 것은 방수압력을 1.7kg/cm² 이상 3kg/cm² 이하로 한다는 서술입니다.
노즐 끝 기준 방수압력의 하한 1.7kg/cm²(0.17MPa)는 맞지만, 상한을 3kg/cm²로 묶는 것이 틀렸습니다. 옥내소화전 기준은 노즐 끝 방수압력이 0.7MPa(약 7kg/cm²)를 넘을 때 호스 접결구 인입 측에 감압장치를 두도록 하고 있어, 3kg/cm²를 상한으로 정하지 않습니다.
- 입상관(주배관 중 수직배관)의 내경을 50mm 이상으로 하는 서술은 옳아 소거합니다.
- 소화전(방수구)을 바닥면에서 1.5m 이내 높이에 설치하는 서술은 옳아 소거합니다.
- 소화펌프 토출 측 가까이에 게이트밸브와 체크밸브를 설치해 역류를 막고 차단할 수 있게 하는 서술은 옳아 소거합니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요