보일러의 응축수 회수기 설치 및 배관에 관한 설명으로 틀린 것은? | [배관기능장 필기] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[배관기능장 필기] 12년 1회차
보일러의 응축수 회수기 설치 및 배관에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
회수기 본체는 반드시 수평으로 설치한다.
2
압력계는 사이폰관에 물을 주입한 후 설치한다.
3
집수탱크는 본체 상부보다 낮게 설치한다.
4
집수탱크와 보조탱크의 중간 흡입관과 응축수 송출구에는 체크밸브를 설치한다.
해설
응축수 회수기의 설치 기준에서 집수탱크의 위치가 핵심이다. 응축수 회수기는 중력식 배수 원리로 작동하므로 집수탱크는 회수기 본체 상부보다 높게 설치하여 응축수가 자연 낙하되도록 해야 한다. 정답 3번은 "집수탱크는 본체 상부보다 낮게 설치한다"고 했으므로 이는 중력 배수의 원리에 모순된다. 1번의 수평 설치, 2번의 사이폰관 물 주입 후 압력계 설치, 4번의 체크밸브 설치는 모두 응축수 회수기의 올바른 설치 방법이다.