25A용 2개. 20A용 3개, 15A용 2개의 급수전을 사용할 때 급수 주관의 호칭규격을 급수관의 균등표를 이용하여 산출한 것으로 맞는 것은? (단, 동시 사용률은 무시한다.)
문제 이미지
1
32A
2
40A
3
50A
4
65A
해설

급수관 균등표를 이용해 각 관경을 15A 기준 균등수로 환산한다. 표에서 25A의 15A 환산값은 3.6, 20A는 1.8, 15A는 1이다.

총 균등수
= 25A×2+20A×3+15A×225A \times 2 + 20A \times 3 + 15A \times 2
= 3.6×2+1.8×3+1×2=7.2+5.4+2=14.63.6\times2 + 1.8\times3 + 1\times2 = 7.2+5.4+2 = 14.6

15A 환산 균등수 14.6에 해당하는 관경을 표에서 찾으면 50A 열에서 15A 환산값이 10.2로 14.6을 만족하는 최소 규격이 50A이므로 급수 주관은 50A가 된다.