난방부하가 29kW일 때 필요한 온수난방의 주철방열기의 필요 방열면적은… | [배관기능장 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[배관기능장 필기] 13년 1회차
난방부하가 29kW일 때 필요한 온수난방의 주철방열기의 필요 방열면적은 약 얼마인가? (단, 표준방열량은 증기인 경우 0.756kW/m2이고, 온수인 경우 0.523kW/m2이다.)
1
39.8m2
2
55.4m2
3
72.6m2
4
88.8m2
해설

온수난방은 온수 표준방열량으로 나누므로 필요 방열면적은 약 55.4m2\mathrm{m^2} 이다.

A=29 kW0.523 kW/m2≈55.4 m2A = \dfrac{29\ \mathrm{kW}}{0.523\ \mathrm{kW/m^2}} \approx 55.4\ \mathrm{m^2}

증기용 표준방열량은 증기 방열기에 쓰는 값이라 온수 계산에는 쓰지 않는다.