높이 6m인 곳에 플러시밸브를 설치하고자 한다. 배관 길이가 18m이고… | [배관기능장 필기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[배관기능장 필기] 14년 1회차
높이 6m인 곳에 플러시밸브를 설치하고자 한다. 배관 길이가 18m이고 플러시밸브에서 최저수압 0.07MPa을 요구할 때 필요한 수압을 얼마인가? (단. 관 마찰손실수두는 200mmAq/m로 한다.)
1
0.164MPa
2
0.241MPa
3
0.636MPa
4
0.706MPa
해설
필요한 수압은 0.164MPa이다.
관 마찰손실수두 = 배관 길이 × 단위 길이당 손실
필요 수두 = 높이 + 마찰손실수두
이며필요 수압 = 수두 환산값 + 최저수압
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.