모두CBT
높이 6m인 곳에 플러시밸브를 설치하고자 한다. 배관 길이가 18m이고 플러시밸브에서 최저수압 0.07MPa을 요구할 때 필요한 수압을 얼마인가? (단. 관 마찰손실수두는 200mmAq/m로 한다.)
0.164MPa
0.241MPa
0.636MPa
0.706MPa