사용압력이 50kg/cm2, 관의 인장강도가 30kg/mm2인 탄소강관의 안전율이 4일 때, 가장 적합한 사용 관의 스케줄 번호는?
1
Sch No.40
2
Sch No.60
3
Sch No.80
4
Sch No.120
해설

필요한 스케줄 번호는 계산값 이상인 규격 중 가장 가까운 Sch No.80이다.

허용응력 S=304=7.5 kgf/mm2S=\dfrac{30}{4}=7.5\ \mathrm{kgf/mm^2}
스케줄 번호 Sch=10×PS=10×507.5≈66.7Sch=10\times\dfrac{P}{S}=10\times\dfrac{50}{7.5}\approx 66.7
계산값 66.7 이상인 표준 번호 중 가장 작은 것을 고른다.

  • Sch No.40은 계산값에 못 미쳐 이 압력을 견디기에 두께가 부족하다.
  • Sch No.60도 계산값 66.7보다 작아 부족하다.
  • Sch No.120은 계산값을 충족하지만 필요 이상으로 두꺼워 가장 적합한 선택이 아니다.