난방시설에서 전열에 의한 손실열량이 11.63kW이고 환기손실열량이 3.14kW인 곳에 증기난방을 할 경우 소요되는 주철제 방열기는 몇 절이 필요한가? (단, 주철제 방열기 1절의 방열 표면적은 0.28m2이고, 방열량은 0.76kW/m2이다.)
1
20절
2
35절
3
50절
4
70절
해설

소요 방열기 절수는 70절이다.

총 손실열량은 11.63+3.14=14.77 kW11.63+3.14=14.77\ \mathrm{kW} 이다.
필요 방열 면적은 14.770.76≈19.43 m2\dfrac{14.77}{0.76}\approx 19.43\ \mathrm{m^2} 이다.
절수는 19.430.28≈69.4\dfrac{19.43}{0.28}\approx 69.4 이므로 올림하여 70절이 된다.

  • 20절은 계산된 필요 절수 약 69절보다 크게 모자라 손실열량을 감당하지 못한다.
  • 35절은 계산된 필요 절수의 절반 정도라 부족하다.
  • 50절도 계산된 필요 절수보다 적어 열량이 모자란다.