관지름이 50A, 인장강도가 42kg/mm2인 SPPS관을 사용할 때,… | [배관기능장 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[배관기능장 필기] 18년 1회차
관지름이 50A, 인장강도가 42kg/mm2인 SPPS관을 사용할 때, 스케쥴 번호로 적당한 것은? (단, 최고 사용압력은 7.84MPa이고, 안전율은 4이다.)
1
Sch NO.40
2
Sch NO.60
3
Sch NO.80
4
Sch NO.100
해설

적당한 스케줄 번호는 Sch NO.80이다.

스케줄 번호는 Sch=10×PSSch=10\times\dfrac{P}{S}(P는 kgf/cm², S는 kgf/mm²)이고, 허용응력 S는 인장강도를 안전율로 나눈 값이다. 식의 단위에 맞추어 사용압력을 kgf/cm²로 바꾼다.

S=424=10.5 kgf/mm2S=\dfrac{42}{4}=10.5\ \mathrm{kgf/mm^2}, P=7.84 MPa≈80 kgf/cm2P=7.84\ \mathrm{MPa}\approx80\ \mathrm{kgf/cm^2}, Sch=10×8010.5≈76Sch=10\times\dfrac{80}{10.5}\approx76이므로 이보다 큰 표준 번호 중 가장 작은 80을 택한다.

  • Sch NO.40은 계산값 76보다 작아 두께가 부족하다.
  • Sch NO.60은 계산값 76보다 작아 두께가 부족하다.
  • Sch NO.100은 계산값을 만족하지만 필요 이상으로 두꺼워 적당하지 않다.