다음 중 접지시설에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?
1
통신관련시설의 접지저항은 10[Ω] 이하를 기준으로 하고 있으나 국선 수용회선이 100 회선 이하인 주배선반은 100[Ω] 이하로 할 수 있다.
2
접지체는 부식의 우려가 없는 매설하여야 하며 접지체 상단이 지표로부터 수직 깊이 60[cm] 이상이 되도록 매설한다.
3
접지선은 직경 1.6[mm]이상의 PVC 피복 동선 또는 그 이상의 절연효과가 있는 전선을 사용한다.
4
접지극은 부식이나 토양오염 방지를 고려한 도전성 재료를 사용한다.
해설
정답은 '접지체는 부식의 우려가 없는 매설하여야 하며 접지체 상단이 지표로부터 수직 깊이 60[cm] 이상이 되도록 매설한다.'이다.
접지체 상단의 매설 깊이 기준은 지표로부터 수직 깊이 이상이 아니며, 이 보기는 접지시설의 기준으로 알맞은 설명에 들지 않는다.
- '통신관련시설의 접지저항은 10[Ω] 이하를 기준으로 하고 있으나 국선 수용회선이 100 회선 이하인 주배선반은 100[Ω] 이하로 할 수 있다.'는 옳은 설명이다.
- '접지선은 직경 1.6[mm]이상의 PVC 피복 동선 또는 그 이상의 절연효과가 있는 전선을 사용한다.'는 옳은 설명이다.
- '접지극은 부식이나 토양오염 방지를 고려한 도전성 재료를 사용한다.'는 옳은 설명이다.