모두CBT

다음은 구내통신설비 등에 사용하는 보호기의 기본회로도이다. 각 단자의 … | [통신설비기능장 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[통신설비기능장 필기] 17년 1회차
다음은 구내통신설비 등에 사용하는 보호기의 기본회로도이다. 각 단자의 설명이 맞는 것은?
문제 이미지
1
L1, L2 : 내선측 단자
2
A : 과전류 제한소자
3
E : 접지선 단자
4
C1, C2 : 과전압 방전소자
해설

정답은 'E : 접지선 단자'이다.

그림에서 단자 E는 소자 A의 가운데 전극과 아래쪽 접지 기호에 함께 연결된 접지선 단자이다.

  • 'L1, L2 : 내선측 단자'는 틀렸다. L1·L2는 소자 A가 걸린 선로측 단자이고, C1·C2를 지난 반대편의 T1·T2가 내선측 단자이다.
  • 'A : 과전류 제한소자'는 틀렸다. A는 L1·L2 두 선과 접지 단자 E 사이에 연결된, 원 안에 전극이 마주 놓인 과전압 방전소자이다.
  • 'C1, C2 : 과전압 방전소자'는 틀렸다. C1·C2는 L1-T1, L2-T2 선로에 각각 직렬로 들어간 과전류 제한소자이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.