다음 중 통신관련 시설의 접지저항을 100[Ω] 이하로 할 수 있는 경… | [통신설비기능장 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[통신설비기능장 필기] 17년 2회차
다음 중 통신관련 시설의 접지저항을 100[Ω] 이하로 할 수 있는 경우가 아닌 것은?
1
선로설비 중 선로∙케이블에 대하여 일전 간격으로 시설하는 접지
2
국선 수용 회선이 200회선 이상인 주배선반
3
보호기를 설치하지 않는 구내통신단자함
4
철탑이외 전주 등에 시설하는 이동통신용 중계기
해설
통신관련 시설의 접지저항은 일반적으로 100[Ω] 이하로 시설하되, 국선 수용 회선이 200회선 이상인 주배선반은 더 낮은 접지저항 기준이 적용되므로 100[Ω] 이하로 완화할 수 있는 경우가 아니다. 선로·케이블의 일정 간격 접지, 보호기를 설치하지 않는 구내통신단자함, 철탑 이외 전주 등에 설치하는 이동통신용 중계기는 100[Ω] 이하로 할 수 있다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요