전력유도의 전압이 제한치를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우에는 전력… | [통신설비기능장 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[통신설비기능장 필기] 21년 2회차
전력유도의 전압이 제한치를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우에는 전력유도 방지조치를 하여야 한다. 다음 중 제한치가 잘못된 것은?
1
이상시 유도위험전압 : 650[V]
2
상시 유도위험종전압 : 125[V]
3
기기 오동작 유도종전압 : 15[V]
4
잡음전압 : 0.5[mV]
해설
전력유도 방지조치의 제한치는 상시 유도위험종전압 기준이 핵심이다. 전기설비기술기준에 따르면 상시 유도위험종전압은 250[V]가 제한치이며, 보기 2번의 125[V]는 실제 기준값보다 낮게 제시되어 잘못된 것이다. 이상시 유도위험전압 650[V], 기기 오동작 유도종전압 15[V], 잡음전압 0.5[mV]는 모두 현행 기준의 올바른 제한치이다.