모두CBT

다음은 보호기의 기본회로도이다. 보호기 성능에 관한 설명으로 틀린 것은? | [통신설비기능장 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[통신설비기능장 필기] 22년 2회차
다음은 보호기의 기본회로도이다. 보호기 성능에 관한 설명으로 틀린 것은?
문제 이미지
1
L1-E, L2-E 간에 직류 100[V/sec]의 상승전압을 인가할 때, 184[V]이상 280[V]이하에서 E를 통해 방전이 개시되어야 한다.
2
L1-E, L2-E 간에 60[Hz], 5[A]를 15분간 인가할 때도 보호기의 발화 및 변형이 없어야 한다.
3
L1-T1, L2-T2 간에 직류 150[mA]를 3시간 인가할 때, 과전류 제한소자는 즉시 동작하여야 한다.
4
회로의 'A'는 과전압방전소자, 'C1, C2'는 과전류제한소자로 동작되어야 한다.
해설

정답은 'L1-T1, L2-T2 간에 직류 150[mA]를 3시간 인가할 때, 과전류 제한소자는 즉시 동작하여야 한다.'이다.

회로도에서 C1은 회선측 단자 L1과 내선측 단자 T1 사이, C2는 L2와 T2 사이에 직렬로 들어간 과전류 제한소자이다. 성능 기준에서 이 소자에 직류 150 mA150\,\text{mA}를 3시간 인가하는 조건은 동작하지 않아야 하는 조건이며, 즉시 동작해야 한다는 서술은 틀린 설명이다.

  • 회로의 A를 과전압방전소자, C1·C2를 과전류제한소자로 본 보기는 옳은 설명이다. 회로도에서 A는 L1과 L2 사이에 걸리고 가운데 전극이 접지선 단자 E에 연결되며, C1·C2는 선로에 직렬로 들어가 있다.
  • 'L1-E, L2-E 간에 직류 100[V/sec]의 상승전압을 인가할 때, 184[V]이상 280[V]이하에서 E를 통해 방전이 개시되어야 한다.'는 과전압방전소자의 방전 개시 성능으로 옳은 설명이다.
  • 'L1-E, L2-E 간에 60[Hz], 5[A]를 15분간 인가할 때도 보호기의 발화 및 변형이 없어야 한다.'는 보호기 성능으로 옳은 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.