상주 인원이 n = 200명인 아파트의 오수정화조에서 산화조의 용적은 … | [배관기능사 필기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[배관기능사 필기] 08년 1회차
상주 인원이 n = 200명인 아파트의 오수정화조에서 산화조의 용적은 약 몇 m3 이상으로 하면 적당하겠는가? (단, 부패조 용량 V 는 V ≧ 1.5 + 0.1(n-5)m3 이고, 산화조용량은 부패조의 1/2 이다.)
1
1.5
2
7.0
3
10.5
4
28.5
해설

부패조 용량 공식 V≥1.5+0.1(n−5)V \geq 1.5 + 0.1(n-5)에 n=200을 대입하면 V≥1.5+0.1(200−5)=1.5+0.1×195=1.5+19.5=21 m3V \geq 1.5 + 0.1(200-5) = 1.5 + 0.1 \times 195 = 1.5 + 19.5 = 21 \text{ m}^3이다. 산화조 용량은 부패조의 1/2이므로 21÷2=10.5 m321 \div 2 = 10.5 \text{ m}^3 이상이어야 한다.