모두CBT

증기트랩 중 오픈트랩(open trap)이라고도 하며, 구조상 공기를 … | [배관기능사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[배관기능사 필기] 15년 2회차
증기트랩 중 오픈트랩(open trap)이라고도 하며, 구조상 공기를 거의 배출할 수없어 열동식 트랩을 병용하여 사용하는 것은?
1
다량 트랩
2
상향식 버킷 트랩
3
바이메탈 트랩
4
하향식 버킷 트랩
해설

상향식 버킷 트랩은 버킷이 위쪽으로 열려 있어 오픈 트랩이라고도 한다. 응축수가 버킷 안으로 넘쳐 들어와 버킷이 가라앉으면 밸브가 열려 배수되는 방식이다. 구조상 공기를 거의 배출하지 못하므로 열동식 트랩을 함께 쓴다. 하향식 버킷 트랩은 버킷 위쪽에 있는 작은 구멍으로 공기를 내보낼 수 있다.

※ 정답 정정(2026-09-23): 종전 등록 정답 1번을 2번으로 바로잡았습니다. 오픈 트랩(open bucket trap)은 상향식(개방형) 버킷 트랩의 별칭으로, 구조상 공기 배출이 안 되어 열동식(thermostatic) 트랩을 병용한다는 것이 배관·공조 교재의 정형 서술. 하향식(역)버킷은 공기를 소량 배출하며, 다량 트랩은 플로트식이라 오픈 트랩으로 불리지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.