다음 중 구내통신설비기준에 따른 옥내·외 배관 기준이 아닌 것은? | [정보통신기능사 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정보통신기능사 필기] 13년 1회차
다음 중 구내통신설비기준에 따른 옥내·외 배관 기준이 아닌 것은?
1
배관은 외부의 압력 또는 충격 등으로부터 선로를 보호할 수 있는 기계식 강도를 가진 내부식성 금속관 또는 합성수지제 전선관을 사용하여야 한다.
2
배관의 내경은 배관에 수용되는 케이블단면적의 총 합계가 배관단면적의 23퍼센트 이하가 되도록 하여야 한다.
3
배관의 굴곡은 가능하면 완만하게 처리하여야 하고, 곡률반지름은 배관 안지름의 6배 이상으로 한다.
4
배관의 1구간에 있어서 굴곡개소는 3개소 이내이어야 한다.
해설
정답은 '배관의 내경은 배관에 수용되는 케이블단면적의 총 합계가 배관단면적의 23퍼센트 이하가 되도록 하여야 한다.'이다.
구내통신설비기준의 옥내·외 배관 기준에는 '배관은 외부의 압력 또는 충격 등으로부터 선로를 보호할 수 있는 기계식 강도를 가진 내부식성 금속관 또는 합성수지제 전선관을 사용하여야 한다.'·'배관의 굴곡은 가능하면 완만하게 처리하여야 하고, 곡률반지름은 배관 안지름의 6배 이상으로 한다.'·'배관의 1구간에 있어서 굴곡개소는 3개소 이내이어야 한다.'가 들어 있고, '배관의 내경은 배관에 수용되는 케이블단면적의 총 합계가 배관단면적의 23퍼센트 이하가 되도록 하여야 한다.'는 그 기준에 들지 않는다.
- '배관은 외부의 압력 또는 충격 등으로부터 선로를 보호할 수 있는 기계식 강도를 가진 내부식성 금속관 또는 합성수지제 전선관을 사용하여야 한다.'는 배관 재질을 내부식성 금속관이나 합성수지제 전선관으로 정한 조항이다.
- '배관의 굴곡은 가능하면 완만하게 처리하여야 하고, 곡률반지름은 배관 안지름의 6배 이상으로 한다.'는 곡률반지름 하한을 배관 안지름의 6배로 둔 규정이며, 케이블 인입 때 굽힘 손상을 막는다.
- '배관의 1구간에 있어서 굴곡개소는 3개소 이내이어야 한다.'는 한 구간 굴곡 개소의 상한이며, 굴곡이 많을수록 케이블 견인 장력이 크다.