이산화탄소 소화약제의 저장용기 설치기준 중 옳은 것은?
1
저장용기의 충전비는 고압식은 1.9 이상 2.3 이하, 저압식은 1.5 이상 1.9 이하로 할 것
2
저압식 저장용기에는 액면계 및 압력계와 2.1 MPa 이상 1.7 MPa 이하의 압력에서 작동하는 압력경보장치를 설치할 것
3
저장용기는 고압식은 25 MPa 이상, 저압식은 3.5 MPa 이상의 내압시헙압력에 합격한 것으로 할 것
4
저압식 저장용기에는 내압시험압력의 1.8배의 압력에서 작동하는 안전밸브와 내압시험압력의 0.8배부터 내압시험압력까지의 범위에서 작동하는 봉판을 설치할 것
해설

이산화탄소소화설비 화재안전기술기준(NFTC 106)상 저장용기는 내압시험압력이 고압식은 25MPa 이상, 저압식은 3.5MPa 이상인 것을 사용해야 한다. 충전비(고압식 1.5~1.9, 저압식 1.1~1.4)나 압력경보장치 작동압력(2.3~1.9MPa), 안전밸브·봉판 작동압력 범위는 다른 값이 규정되어 있어 나머지 보기는 옳지 않다.