모두CBT

구획실 화재에서 나타나는 플래시오버(flash over)와 백드래프트(back dra 상세 페이지

1[소방설비기사(전기분야) 필기] 26년 1회차

구획실 화재에서 나타나는 플래시오버(flash over)와 백드래프트(back draft)에 대한 설명으로 옳은 것은?

1
플래시오버는 화재 감쇠기에 밀폐된 공간으로 신선한 공기가 유입될 때 발생한다
2
백드래프트는 환기가 충분한 성장기에 복사열의 축적만으로 발생한다
3
플래시오버는 실내 상부에 축적된 고온 연기층의 복사열로 실내 가연물이 일시에 발화하는 현상이다
4
백드래프트는 압력파를 동반하지 않으며 연소 확대 속도가 완만하다
해설

플래시오버는 성장기 말기(성장기에서 최성기로 전이되는 시점)에 실내 상부의 고온 연기층에서 방출되는 복사열로 실내 가연물 전체가 거의 동시에 발화점에 도달하여 순간적으로 전실(全室) 화재로 확대되는 현상이다. 발생의 지배 요인은 복사열이며, 산소(환기)가 유지되는 상태에서 일어난다.

오답 확인 — ① 감쇠기에 산소 부족 훈소 상태의 밀폐 공간으로 공기가 유입되며 폭발적으로 재연소하는 것은 백드래프트이다. ② 백드래프트의 전제는 산소 부족(환기 불량) 상태이다. ④ 백드래프트는 폭발적 연소로 압력파(폭풍압)를 동반하여 구조물·대원에 큰 피해를 줄 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.