다음 회로의 명칭은? | [생산자동화기능사 필기] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[생산자동화기능사 필기] 10년 1회차
다음 회로의 명칭은?
1
기동우선 회로
2
AND 회로
3
인터록 회로
4
정지우선 회로
해설
기동 버튼과 정지 버튼을 함께 누르면 릴레이 X가 동작하는 기동우선 회로다.
위 전원선에서 누름버튼 A(a접점)가 곧바로 코일 X에 연결된다. 이와 병렬로 X의 a접점(X-a, 자기유지 접점)과 누름버튼 B(b접점)가 직렬로 이어져 코일 X를 거쳐 아래 전원선으로 간다.
A를 누르면 X가 여자되고 X-a 접점이 닫혀 자기유지된다. B를 누르면 자기유지 경로만 끊긴다. A와 B를 동시에 누르면 B와 상관없는 A 경로로 전류가 흐르므로 X가 여자된다(기동 우선).
- 정지우선 회로: B(b접점)가 A와 자기유지 접점을 묶은 병렬 전체와 직렬로 들어가서, 동시에 누르면 정지한다.
- AND 회로: 접점들이 직렬로만 이어진 회로다.
- 인터록 회로: 두 회로가 함께 동작하지 않도록 서로 상대 회로의 b접점을 넣은 회로다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요