그림과 같은 회로의 명칭은? | [공유압기능사 필기] 04년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공유압기능사 필기] 04년 1회차
그림과 같은 회로의 명칭은?
1
자기 유지회로
2
카운터 회로
3
타이머 회로
4
플리커 회로
해설
기동 버튼 PB1에 코일 X의 a접점(X-a)이 병렬로 연결되어 있으므로 자기 유지 회로다.
PB1(a접점)을 누르면 X가 여자되고, 이때 닫힌 X-a 접점이 PB1을 우회해 버튼을 놓아도 X가 계속 여자된다. 직렬로 들어간 PB2(b접점)를 누르면 회로가 끊겨 X가 소자되며 유지가 풀린다(정지 버튼).
- 카운터 회로는 입력 횟수를 세는 계수기 코일·접점이 있어야 하는데, 그림의 소자는 버튼 2개와 릴레이 X뿐이다.
- 타이머 회로·플리커 회로는 설정 시간 뒤 동작하는 타이머 접점이 들어가야 하는데, 그림에는 시간 지연 접점이 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.